FrSky Redundancy Bus - progi i czasy zabezpieczeń

Recommended Posts

Zabezpieczenia FrSky Redundancy Bus per port serwa:

Redundancy Bus 10 (przy 25°C):

  • do 2.5A – normalna praca
  • 2.5-5.0A – do 1 minuty, potem odcina port serwa, które powoduje przeciążenie
  • powyżej 5A – do 10 sekund, potem odcina port serwa, które powoduje przeciążenie

Redundancy Bus 20 (przy 23°C)

  • do 5A – normalna praca
  • 5-10A – do 1 minuty, potem odcina port serwa, które powoduje przeciążenie
  • powyżej 10A – natychmiast odcina port serwa, które powoduje przeciążenie

Każdy powrót poniżej progu resetuje licznik czasu.

Progi aktywacji zabezpieczeń będą się obniżać wraz ze wzrostem temperatury pracy (np. dla RB20 przy 70°C próg 10A obniży się do 6.7A).

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 godziny temu, MAK napisał:

... (np. dla RB20 przy 70°C próg 10A obniży się do 6.7V).

RB-20 ma regulację napięcia czy "czeski" błąd?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, Deem napisał:

RB-20 ma regulację napięcia czy "czeski" błąd?

Faktycznie literówka (powinno być "6.7A", już poprawiłem).

Chodzi o to, że przy wyższej temperaturze pracy próg zadziałania zabezpieczenia się obniży – nie, że RB20 w jakikolwiek sposób ingeruje w poziom napięcia zasilania.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...